土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固端刚度比的问题。

关于嵌固端刚度比的问题。

发布于:2014-07-11 12:46:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 chai2012 于 2014-7-11 12:48 编辑

根据高规5.3.7,当地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下一层(相关范围内)与首层侧向刚度比不宜小于2.

我的问题是两个塔楼的相关范围内有同一堵墙,设这堵墙的侧向刚度为K。
那么每个塔楼计算侧向刚度比的时候,这堵墙的刚度贡献是K,还是k/2。

类似的,一个设缝的双塔。对于任一塔楼计算刚度比的时候,
能否计及另外一栋塔楼上部结构范围内的地下室墙刚度?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发
    建筑地基基础设计规范GB50007-2011,8.4.25,条文解释
    捕获.JPG
    2014-07-11 20:52:11

    回复 举报
    赞同1
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    mkvedsvuyi 发表于 2014-7-11 20:52 建筑地基基础设计规范GB50007-2011,8.4.25,条文解释楼上很仔细,不错嘛,正确。就是要以条文为准,(当条文非常清楚时)
    2014-07-14 10:10:14

    回复 举报
    赞同0