图纸简介: 板式换热器选型计算本工程计算热负荷330KW,市政管网提供95/70℃热水,地暖热水设计供、回水温度为55/45℃,传热系数取2800W/m2℃。则:二次水流量: =29m3/h换热面积: 选择BR0.1型,单片传热面积为0.1m2,则需要: 所选择板式换热器最低要求:水处理量为29m3/h,换热面积5m2。考虑到使用中板片结垢等情况,则要求板式换热器水处理量为33 m3/h,换热面积为6m2。