土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否设置发电机,大家出出主意
我有一闹市中心项目做方案投标,下3层为商场,上20层写字楼。我本准备设一发电机,但项目负责人提到该闹市中心高楼林立,取得两个电源应该没问题,想不设发电机。大家说说设还是不设。(现在方案阶段投标供电部门不管)

全部回答(2 )

  • 风不止
    谢谢楼上,现在投标,供电局和消防部门无从问起呀
    2014-07-11 14:50:11 来自 PC 评论 举报
  • wan512mm
    从符合规范上说,若无一级负荷中特别重要负荷时,两个独立的市电电源是满足供电要求的,但是主要看当地供电局及消防部门意见。有些供电局给用户的备用电源只是生产备用,不能作为保护备用电源。而且消防部门一般都要求设柴油发电机组作为备用电源,所以建议最好还是设发电机,若不设,应考虑重要负荷对中断供电的时间要求及咨询当地供电局及消防部门的意见。
    2014-07-11 10:01:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10