土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液机组的外置油分大小选择

满液机组的外置油分大小选择

发布于:2014-07-11 09:14:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液机组的外置油分大小怎么选择?怎么根据机组制冷量算外置油分的需要多少升的?谁知道?求帮助……先谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 沙发
    楼主可以查一下《制冷装置设计》,油分的选型是根据压缩机排气量和气体制冷剂在油分的流速计算油分的直径
    2014-07-24 10:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • 努力的小子
    斗战圣佛 发表于 2014-7-21 09:30 油分的选择最为主要的是核算气体制冷剂在油分内的流速,这是保证分油效果的决定因素。至于多少升,那不是 …那如何计算各部位和管路所占油量的总和呢?比如我们一台满液热泵机组机组,制冷量是582KW,压机功率是114KW,选了一个80L的立式油分,那么这个80L根据什么来的?根据老师你说的这个油量总和吗? 还请指导指导。谢谢
    2014-07-24 10:06:24

    回复 举报
    赞同0