防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
防火阀设置的具体要求:防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴防火阀在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。
防火阀安装时应注意:
防火阀安装在中央空调风道系统中, 工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续
工作30min;在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。
在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:
(1)管道穿越防火分区的隔墙处;
(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段;
(4)管道穿越变形缝的两侧。
上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70OC时,则自动关闭。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报