关于室外风机启停按钮箱的必要性的问题

发布于:2014-07-10 09:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于室外风机启停按钮箱的必要性的问题,有没有图集火灾规范要求必须加。并且是什么样的。

QQ图片20070710091505.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wan512mm
    wan512mm 沙发
    通用用电设备配电设计规范 GB 50055-2011
    2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。
    2014-07-11 10:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师118181
    支持楼上。而且箱子要用防雨箱,,
    2014-07-11 08:34:11

    回复 举报
    赞同0