土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 9米高的厂房,位移比超过1.5,如何解决啊?

9米高的厂房,位移比超过1.5,如何解决啊?

发布于:2014-07-09 18:12:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

9米高的厂房,按框架结构建模,风荷载不起控制作用,但位移比超过了1.4,审图会提强条吗?
--------------------------------------------------------------------------------------
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 530 2.68 2.37 1.13 3200.
530 0.84 0.55 1.53 1/3808. 51.7% 1.00
2 558 2.28 1.98 1.15 3200.
558 0.83 0.56 1.49 1/3850. 16.3% 1.00
2 1 210 1.64 1.63 1.00 1800.
231 0.45 0.45 1.00 1/4007. 4.7% 1.19
2 234 1.25 1.25 1.00 1800.
234 0.35 0.34 1.00 1/5209. 5.2% 0.90
1 1 69 1.19 1.19 1.00 5000.
69 1.19 1.19 1.00 1/4213. 99.9% 0.97
2 93 0.91 0.91 1.00 5000.
93 0.91 0.91 1.00 1/5507. 99.9% 0.85

X方向最大层间位移角: 1/3808.(第 3层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.15(第 3层第 2塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.53(第 3层第 1塔)
--------------------------------------------------------------------------------------

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构工人
    结构工人 沙发
    跑堂,跑堂跑堂跑堂跑堂跑堂跑堂
    2015-12-24 09:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • cherrypie
    cherrypie 板凳
    我也遇到这种情况,一个8米高的单层钢筋混凝土柱厂房,无吊车,屋面采用钢结构,我是按照框架结构来建模的,模型一共建了3层,可实际建筑为1层,那么计算出的位移比还要控制吗?
    2015-12-24 08:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

核医学工程规范及标准有哪些啊.

求助,求助相关资料及图集号等等.愁啊.

回帖成功

经验值 +10