土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “第三方检验”的问题

“第三方检验”的问题

发布于:2014-07-09 17:27:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程项目,业主(甲方)要求施工方(乙方)对乙供材料中的 铜芯电力电缆,取样 送第三方进行检验,理、化分析合格方可进场使用。这种要求近乎苛刻,是否可行?是否合理?(先谢过!)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    这种要求并不过分,属于合理,可以委托质量检测部门检测,现在每个市都有的。
    2014-07-11 05:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《建筑电气工程施工质量验收规范》
    3.1.12
    电线、电缆应符合下列规定:
    4.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    2014-07-11 04:16:11

    回复 举报
    赞同0