新的火灾自动报警规范出来了我这小商业要做火灾联动吗?

发布于:2014-07-09 15:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先简单说明下情况:
1:一个商业楼一共5层,建筑高度19.6米。
2:总建筑面积4000平方米,每层797平方米。
查阅建筑防火规范不需要设置火灾自动报警,但是给排水专业设置了喷淋系统、消火栓系统,并单独在另外一块空地上建了一个小房子作为水泵房,新的《火灾自动报警系统设计规范》规定要做自动喷水系统、消火栓系统的联动控制设计。
请问各位,我这个到底做不做消防联动的设计。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    3000平米以上商业。。都需要。新的防火规范要求的。。。
    2014-12-29 10:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • 长歌而行
    长歌而行 板凳
    只要联动就要上。我们是这么要求的。
    2014-11-25 11:06:25

    回复 举报
    赞同0