电容器柜的熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的多少倍?
10KV及以下变电所设计规范GB50053-1994
规定10KV为1.35
低压为1.5
并联电容器装置设计规范GB50227-95
规定 为1.43~1.55
采用哪个规范好些
  • namedmf
    namedmf 沙发
    保护电容器用熔断器的选择:
    IFU=(1.5至2.5)ICN (单台) IFU: 熔芯额定电流.
    IFU=(1.3至1.8)ICN (电容器组) ICN: 电容器或组的额定电流.
    2004-11-30 12:26:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。