主干线电缆采用单芯,穿楼板时采用钢管预制会有涡流?

发布于:2014-07-08 08:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一房地产开发项目楼层主干线电缆采用单芯300,然而电缆穿楼板时,楼板预制五孔钢管,提出有涡流产生,经用户和设计院沟通五孔钢管在预制时全部采用焊接(也就是全联为一体),设计院计算电流为:500A,请问现在预制钢管还有涡流产生吗?这种设计会有安全也隐患吗?

电缆安装示意图.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • monkey723
    monkey723 沙发

           涡流产生的两个必要条件为?存在交变磁场?和?存在金属导体?,这个前提不会因为五孔钢管焊接成整体发生改变:

    1. 单芯300电缆承载交流电流时,会持续产生交变磁场;钢管作为导磁金属导体,满足涡流产生的全部条件,即使焊接为一体也无法改变这一本质^。
    2. 焊接为一体后,钢管的磁回路连续性反而更强、磁阻更小,内部磁通量比未焊接的分散钢管更大,感应出的涡流强度会更高,而非消失。
    2026-06-06 14:45:06

    回复 举报
    赞同1
  • cof1678002667166

    老哥 您这个穿楼板的钢管 最后通电后发热严重么 我也遇到一样的问题

    2026-04-23 20:04:23

    回复 举报
    赞同0