急急急 90KW潜水泵接线问题

发布于:2014-07-07 22:17:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一90KW的三相潜水泵,井深110米 井口离启动柜150米,原来是用3*95+1*50的铜绞线链接的,地面上的线被铲车铲断了,估计要12m左右,因工程不到一个月就完了,用铝绞线代替行不?要多大的铝线?接头如何接?坐等大师解答


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    最好还是采用铜芯电缆,载流量够不一定灵敏度、电压降等方面能够满足。
    2014-07-08 06:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3X95+1X50的铜芯软电缆机械损伤断了,需要中间接长12米,因找不到铜芯电缆,用铝芯电缆行不行?
    多大可以了,接头怎么做才可靠?

    用铝芯电缆也是可以的,最小也得120平方;

    由于二者大小不同,接头可以加接线端子,铝线加铜铝端子(头上是铜,压芯线是铝),也可以中间加个断路器或配电箱。
    2014-07-07 22:56:07

    回复 举报
    赞同0