土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 同一栋建筑的桩基承台不在统一标高可以吗?

同一栋建筑的桩基承台不在统一标高可以吗?

发布于:2014-07-07 18:45:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.同一栋建筑的桩基承台不在统一标高可以吗?(因为此建筑有一半的地下室在主楼下,另一半没有地下室 )如果可以的话,那承台拉梁应该怎么做;2.半部分地下室顶板能做为嵌固端考虑吗?或者还有其他要注意的事项没有,谢了···

15#楼.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • songbaiyan28297340
    1.承台高差较大,承台连系梁在两个主轴怎么连接,2.这半个地下室是不是要按地下室顶板作为嵌固端来设计,
    2014-07-08 08:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    为什么不可以呢?
    2014-07-08 08:20:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。