土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锤击管桩如何确定收锤标准(配现场照片)

锤击管桩如何确定收锤标准(配现场照片)

发布于:2007-10-08 08:09:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工地上19层框剪结构,基础采用500预应力管桩基础,施工工艺采用锤击管桩。我们现场的试装桩情况及标准是这样的:
试打桩情况:
58#桩位于ZK24勘测孔附近,配桩长度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效桩长为5.695米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为761击,最后三阵贯入度为10mm,10mm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
233#桩位于ZK15勘测孔附近,配桩长度8米,送桩深度3.3米,有效桩长为7.10米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为768击,最后三阵贯入度为8mm,10mmm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
281#桩位于ZK27勘测孔附近,配桩长度7米,送桩深度2.2米,有效桩长为6.11米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为578击,最后三阵贯入度为10mm,10mmm,8mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
确定打桩标准:

(1) 有效桩长≤9米,最后三阵贯入度为1.0cm,桩锤落距≥2.5m。
(2) 有效桩长>9米,最后三阵贯入度为2.0cm,桩锤落距≥2.5m。