土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锤击管桩如何确定收锤标准(配现场照片)

锤击管桩如何确定收锤标准(配现场照片)

发布于:2007-10-08 08:09:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工地上19层框剪结构,基础采用500预应力管桩基础,施工工艺采用锤击管桩。我们现场的试装桩情况及标准是这样的:
试打桩情况:
58#桩位于ZK24勘测孔附近,配桩长度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效桩长为5.695米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为761击,最后三阵贯入度为10mm,10mm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
233#桩位于ZK15勘测孔附近,配桩长度8米,送桩深度3.3米,有效桩长为7.10米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为768击,最后三阵贯入度为8mm,10mmm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
281#桩位于ZK27勘测孔附近,配桩长度7米,送桩深度2.2米,有效桩长为6.11米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为578击,最后三阵贯入度为10mm,10mmm,8mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。
确定打桩标准:

(1) 有效桩长≤9米,最后三阵贯入度为1.0cm,桩锤落距≥2.5m。
(2) 有效桩长>9米,最后三阵贯入度为2.0cm,桩锤落距≥2.5m。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    预应力管桩基础设计应注意的问题
    2008-11-18 14:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • jeffliang
    jeffliang 板凳
    清楚了,谢谢:lol
    2008-08-31 22:39:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2006版《砼结构加固设计规范》的重要说明

现在网上流行的《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006电子版大多是由厦门某公司和中华钢结构论坛制作的,我也下载过。前几天买了本单行本,比较后发现两者竟然不一样。电子版的规范的实行日期是2006年6月1日,单行本上是11月1日,且规范条文特别是强条都不完全一样,单行本连条文解释、附录共263页。其中的具体原因我也不明白。这里提醒大家下载后请仔细核对,以免出现设计错误。请版主核对上传文件,如果确实有问题,最好将相关文件删除。

回帖成功

经验值 +10