土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器启动时有大电流冲击,是怎么回事?

软启动器启动时有大电流冲击,是怎么回事?

发布于:2014-07-07 10:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在想在一个微网中使用压载泵、消防泵(22KW)的泵类负载,如果直接启动启动电流过大,同样使用星三角启动时,星三角切换时电流也太大,所以想给这些泵增加一个软启动器,主要目的是控制启动电流。
但现在有个问题,用降压启动的时候,启动刚开始出现了一个很大的电流冲击,达到了350A,这个电流尖峰就出现一次,如果用大电网带软起后面依然可以启动。因为我们的系统是微网,这个大电流会使系统崩溃。
一般不是说软起是限制电流吗,怎么会出现这么大的电流尖峰的呢?



QQ截图20140707095940.png

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • zhx43
    zhx43 沙发
    我这边用软起动,我用电流表测过,启动时电流比电机的额定电流要打。(我的是震动筛)
    2014-07-16 13:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1404697250900
    dh19881020 发表于 2014-7-10 11:00 软启动启动时会有短时间的尖峰电流,如果你的系统不能承受这么大的话,建议你使用变频器,但是变频器会产生 …软起启动有尖峰电流常见吗?
    2014-07-16 13:19:16

    回复 举报
    赞同0