屋面梁的配筋,一般都是比较小的。但是屋面梁,会受温度等的影响吧,那么,需要我们人为得加大屋面梁的配筋吗?比如200*500截面的屋面梁,配筋数据是上排4-0-3;下排3-3-4.是直接配成2B16;2B16。还是加大点呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a525275212
    a525275212 沙发
    lengqi2008 发表于 2014-7-8 08:41 一般屋面板都会加层温度面筋,梁的话实配吧,没听说过梁要加大的。恩恩,谢谢啦。。。那梁配筋时,屋面梁WKL,跟楼面梁不同,是因为施工时锚固不同而已吗?
    2014-07-08 10:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • lengqi2009
    lengqi2009 板凳
    一般屋面板都会加层温度面筋,梁的话实配吧,没听说过梁要加大的。
    2014-07-08 08:41:08