如何解决报警仪误动作我也不知道此贴发在这里是否合适,如果有不当之处,请大家原谅,也请大家多多给予帮助.我厂使用一台SBD-100C型漏氯报警仪,接通电源开始使用后,只要开荧光灯,报警仪就会误动作.报警仪动作值设置为30 uA.双路监测。但开荧光灯时报警仪指示为10uA和2uA(监测1和监测2 ),报警仪就会误动作。报警仪和荧光灯在不同的房间,并且有两墙相隔,传感器在任一位置也会有这种现象发生,报警仪和荧光灯用同一电源。请问这种情况是什么原因造成的,如何解决。厂家没有电路图提供。但用万用表测量电源火线和内部金属背板之间的电压为36V。厂家称没有遇到过这种现象。