土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各位老师,新人,请教些剪力墙的问题

各位老师,新人,请教些剪力墙的问题

发布于:2014-07-05 22:33:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 剪力墙水平筋是三级钢筋时,在末端可以不做90度弯钩么?有没有相应规范说明?
2同一跨内,有不同厚度的剪力墙,200 和300 200厚的剪力墙水平筋应该伸向300厚的剪力墙哪里?
跪求各位老师给个答案。。。能引用规范最好。。谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lu245406079
    lu245406079 沙发
    无间道 发表于 2014-7-6 07:38 弯不弯钩取决于锚固长度是否满足规范规定。你的意思是,只要满足锚固长度,水平筋斗可以不用伸到暗柱边缘了?
    2014-07-06 10:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • lu245406079
    lu245406079 板凳
    wangyan80 发表于 2014-7-5 23:17 1 必须做弯钩。2 水平筋伸入300厚剪力墙里1.2lae,见11G101-1的69页谢谢 学习了。 我翻了很多规范也是没看到没有不做弯钩的规定。。。。也可能是我没看到。。
    2014-07-06 10:38:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于树根桩的做法的几个疑问,请指导。

本帖最后由 llli999 于 2014-7-5 21:23 编辑 目前树根桩在加固和小场地用的很多,但是翻了规范,有几个疑问想请教做过树根桩的同仁。1.规范6.5.3条之4:当采用碎石和细石填料时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积的0.9倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔。之5:注浆材料可采用水泥浆液、水泥砂浆或细石混凝土,当采用碎石填灌时,注浆应采用水泥浆。规范是《既有建筑地基基础加固技术规范》。

回帖成功

经验值 +10