施工电梯基础可以放在回填土上吗,且回填土填至主楼底层了 那施工电梯的基础就和底层平了 怎么做可不可以,跪求群里的高手,在线等

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙儿5688
    龙儿5688 沙发

    施工电梯底座应该有深度要求,上平可以与室外地坪一致,分层压实满足承载力要求,基础混凝土强度应该满足要求吧

    2024-08-23 16:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    只要你能满足基础承载力要求和使用要求就可以!
    2014-07-07 09:49:07