土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已知变压器容量如何选择变压器低压总电缆
250KVA变压器,变压器到低压总柜的电缆选择YJV22的电缆多粗的 ?

全部回答(12 )

  • qq_1402650698578
    ccc___ 发表于 2014-7-4 17:04 205KVA变压器低压侧额定电流有361A,15米距离内可选YJV22-0.6/1 3X150+1X70距离加长时,电缆规格也要加 …+1~~~~~~~~~
    2014-07-21 11:00:21 来自 PC 评论 举报
  • 无名草1
    不错,学习啦:)
    2014-07-21 10:58:21 来自 PC 评论 举报