直流屏上的降压装置是否可以取消?
直流屏上的降压装置是否可以取消?
菜鸟一枚,请教各位大神,直流屏上的降压硅链是否可以取消?若可行,直流系统其它部分是否需做相应调整?
PS:看艾默生的系统设计手册,发现句话:“现在建设的新变电站,其动力负荷启动冲击电流已经较小,对母线电压影响很小,一般都不再设置降压硅链,只是在少量的改造站中还使用降压硅链而已”。
发布于
2014-07-04 15:56:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
qq_1431400173559
如果高压设备可以,直流可以取消调压,直流系统的电压要调整。
2015-11-23 11:20:23
来自 PC
评论
举报
houbinhao
学习啦,新的技术规程还是注意到这个问题啦,大概是要保障直流母线电压不能过低吧
2015-11-09 20:27:09
来自 PC
评论
举报