我这里建一个教育园区,主要是职业教育和大学的实训基地、图书馆、教学楼等,是一个狭长地带。当地供电部门现有一条10KV线路经过,将来准备再申请一条专线,建筑设计院给的方案是用分支箱,共建8个室内变电站,由于是多个单位共用,设计院的思路是8个变电站分别高压计量,我的想法是建一个开闭所,星型辐射,开闭所出线做高计,不知道电力设计院会怎么考虑。大家认为什么方案更好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
littlepotato
沙发
开心老爸 发表于 2014-7-6 21:30 我记得箱变都是干变啊http://bbs.co188.com/thread-8948623-1-1.html
2014-07-10 23:45:10
赞同0
-
恶魔的脚印
板凳
干式变压器50KVA 十几万 你在逗我么???