土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中国近代供水设备发展历史

中国近代供水设备发展历史

发布于:2014-07-04 10:52:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、水塔(水箱)供水
  这是最古老的供水方式,靠水的重力使水在管路内流动实现供水。优点是供水稳定性好,管线一般不会产生震动、噪音小;缺点是水塔或水箱的底部必须高于用水设备(一般最少要有3~5米的水头)。

   2、无塔供水
  无塔供水采用气囊加压方式将低处的水送到高处,设备主要由压力罐及置于罐内的气囊组成,利用气体的可压缩性使容器内的水始终保持一定的压力,从而将水压送到高处。设备名称有无塔上水器、囊式气压给水设备、气体增压供水装置、无塔供水系统 、自动无塔供水设备等。无塔供水谈不上有什么技术含量。

   3、变频恒压供水系统(自动恒压供水系统)
  变频恒压供水系统由蓄水池、变频水泵、传感器、控制系统等组成,通常以供水管网中最高位置的水压值为参照,以该处正常用水所需的压力及流量为为设计参数, 通过控制系统调整水泵电机转速调整水泵的输出,从而将该位置的水压控制在设定水压、实现恒压,保证正常供水。需要说明的时,这种恒压是相对的,实际水压是在接近设定水压值附近不断变化。
  大多数人认为变频恒压供水技术节能,其最有力的证据是采用变频供水技术后供水能耗降低;但也有学者认为变频恒压供水并不节能甚至耗能,依据是变频泵工作在非工频状态下效率低,对经变频技术改造后供水能耗降低的解释是原供水系统设备规格过大。
  赞同变频恒压供水技术不节能或没有节能价值的观点。即变频恒压供水技术本身并不节能,产生节能假象的原因是改造前的设备(或所参照的供水系统的设备) 规格过大。
  我国工程设计的冗余——结构冗余、寿命余量冗余、安全余量冗余十分普遍,造成大量的浪费。1994年,笔者对成都某厂设计的数十套图纸进行分析,平均冗余余量近30%。
  造成产品或工程设计中大量冗余浪费的原因是多方面的,主要有一下几种:1)事故评价体系不合理阻碍创新;2)设计人员水平低,有的企业的设计人员、技术负责人、甚至名声在外的所谓权威人士,专业素质之低、知识面之窄令人咋叹;3)企业内部、特别是经营管理层对技术工作的认知和评价方式错误——往往重量不重质。

  4、无负压供水技术
  无负压供水技术是变频恒压供水技术、无塔供水技术、高位水箱(水塔)供水技术斩头去尾的产物。由变频泵、水位开关、单向阀(防倒流器)、电气控制系统和高 位储水容器等组成。特征是当市政供水管网压力高时由自来水管网直接向高位储水罐注水,而当市政供水管网水压不足时由变频水泵直接从自来水管网抽水注入高位 水箱。所谓的无负压即是指水泵不对市政供水管网产生负压,因此,无负压技术及设备分别又叫管网叠压供水技术和管网叠压供水设备。另外中崛第五代叠压补偿式无负压供水设备在高峰期用水运行时,从不牺牲用户用水来防负压。
  当检测装置检测到实际用水量小于给水管网的给水流量时,此时,管网不会产生任何的负压,双稳态压力补偿装置进入储能状态,对能量进行储存,当储存的能量达到一定的限度的时候,将多余的一部分能量通过双稳态压力补偿装置补偿给用户供水,此时降低水泵转速以及小流量用水不气动泵,以实现管网的小流量保压;当检测装置检测到实际用水量大于给水管网的给水流量是,双稳态压力补偿装置将原来储备的能量进行释放,已补偿此时的能量不足。以保证整个系统中的压力平衡。检测装置是通过多个信号检测双稳态压力补偿装置的各种变量,通过对计算机系统的分析处理和PID调节器的比较、判断,然后反馈给负压抑制器中的处理单元和控制单元,把计算机发出的控制指令分配给双稳态压力补偿装置中的各个动作的执行部,用来完成能量的自动补偿,达到整个系统内压力的自动平衡状态,抑制负压的产生,完成不间断的持续正常供水。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    学习了,谢谢。。。。。。。。。。
    2014-11-04 10:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • 管道工马里奥
    看标题跟我想的有点不一样啊= =
    2014-11-04 08:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土木一周 | 盘点管道连接的那些方式

回帖成功

经验值 +10