消火栓用双栓不能算做两根充实水柱么?

发布于:2014-07-04 10:50:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前天审图回复我一条意见,说双栓不能算做一个防火分区内的两条充实水柱,但是规范上没这样注明呀,请教哈这样不可取么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huangsuihua
    huangsuihua 沙发
    在规范规定的 情况里用双栓,能算做一个防火分区内的两条充实水柱。
    2014-07-06 10:10:06

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    除了高层住宅有限制条件能够使用双栓,其它建筑不能使用双栓。
    2014-07-05 06:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-4 10:32 编辑 压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。