土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 【我是大虾】地下建筑物渗漏与处理技术

【我是大虾】地下建筑物渗漏与处理技术

发布于:2014-07-04 09:56:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下建筑物渗漏与处理技术
第一种:地下混凝土墙裂缝渗漏处理技术
处理方法:
1、墙外没有回填土的地下室,先用环氧树脂浆液灌注封闭裂缝,既可恢复混凝土原有功能,又可防止钢筋锈蚀和地下水渗漏。沿裂缝两边各200mm宽范围内清理干净,并铲除灰疙瘩。如果外墙面原防水层为柔性防水涂料,则选择相应的防水涂料嵌填密实即可;如果外墙面原防水层为卷才,则选择相适应的300mm合成高分子卷材条沿裂缝粘贴牢固即可。
推荐材料:华千YJS-401灌浆树脂、华千YJS-400封缝胶、华千YJS-自动压力灌浆器及配件、华千RMO补缝胶浆、华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千JS聚合物水泥基防水涂料。
2、室外已经回填土的地下室,可采用在缝中灌注氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液,经灌注止水后,内墙面再随即涂刷1-2遍柔性防水材料。
推荐材料:华千RMO补缝胶浆、华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千JS聚合物水泥基防水涂料。
第二种:沿混凝土施工缝渗漏处理技术
◎处理方法:
采用在缝中灌注氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液,经灌注止水后,再随即嵌填柔性防水密封材料或加贴高分子卷材。
推荐材料:华千RMO补缝胶浆、华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千JS聚合物水泥基防水涂料。
第三种:变形缝处渗漏处理技术
◎处理方法:
1、埋入式止水带漏水时,先用氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液灌注止水后,凿除原漏水的止水带的破损处,修补好,然后补浇凿除破损处的混凝土。
推荐材料:华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千JS聚合物水泥基防水涂料、华千RMO补缝胶浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千ECM环氧修补砂浆、华千J-302混凝土再浇剂、华千HGM100无收缩环氧灌浆料。
2、若为后埋式止水带,则须全部剔除。用橡胶止水条压嵌入变形缝底止水,然后重新铺贴好止水带,再将混凝土砂浆压牢。
推荐材料:华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千JS聚合物水泥基防水涂料、华千RMO补缝胶浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千ECM环氧修补砂浆、华千J-302混凝土再浇剂、华千HGM100无收缩环氧灌浆料。
第四种:地下建筑物沉降缝渗漏处理技术
◎处理方法:
1、首先使用堵漏剂(华千901快速堵漏剂)将漏水点堵住。
2、打孔埋设注浆管,将缝内积水引出后,用氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液灌注沉降裂缝。
3、在内侧再做1-2道防水层。第一道采用粘接力较好的砂浆型柔性防水材料(如:华千EC2000聚合物防水灰浆、华千RMO补缝胶浆、华千JS聚合物水泥基防水涂料),第二道采用延伸性能较好的柔性防水材料(如:华千JS聚合物水泥基防水涂料)。最后,用砂浆(如:华千EC2000聚合物修补砂浆、华千ECM环氧修补砂浆)做好保护面层。
第五种:后浇缝处渗漏处理技术
◎处理方法:
1、沿裂缝漏水时,用氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液灌注止水后,凿除原漏水的止水带的破损处,修补好,然后补浇凿除破损处的混凝土。
推荐材料:华千901快速堵漏剂、华千EC2000聚合物防水灰浆、华千JS聚合物水泥基防水涂料、华千RMO补缝胶浆、华千BUS柔性水泥嵌缝料、华千ECM环氧修补砂浆、华千J-302混凝土再浇剂、华千HGM100无收缩环氧灌浆料。
2、沿裂缝剔除“八”字形边坡沟槽,用水冲洗干净,将快速堵漏剂(如:华千901快速堵漏剂)搓成条形,待开始发热凝固时,迅速填入沟槽中,并向两侧用力挤压密实。如果裂缝较长,可分段堵塞。经检查无渗漏后,用抗裂砂浆(如:华千EC2000聚合物修补砂浆、华千ECM环氧修补砂浆)将沟槽表面抹平。
第六种:穿墙管处渗漏处理技术
◎处理方法:
管下混凝土漏水时,将管下漏水的混凝土的酥松部分凿除,水的压力不大时,先用堵漏剂(如:华千901快速堵漏剂)堵塞不漏水后。用抗裂砂浆(如:华千EC2000聚合物修补砂浆、华千ECM环氧修补砂浆)将其表面抹平。
第七种:地下建筑物渗漏处理技术
◎处理方法:
1、将地下室的装修、找平层、防水层彻底清除掉,直至底板。
2、将涌水处埋设引流管,降低水位,排尽地面积水。
3、寻找流水、渗漏水部位,如果水压、水量较大,可采用氰凝、甲凝、丙凝、环氧糠醛浆料等浆液灌注止水。具体做法:在流水点凿成直径60-100mm、深100mm的孔,用华千901快速堵漏剂将注浆管埋设好,根据流量大小调配灌浆材料的黏度。关闭注浆管的止水阀,并与注浆泵出口接通,将调配好的灌浆材料压入漏水点,直到压力大于0.3Mpa。24小时后再拆除注浆管,并用抗裂砂浆(如:华千EC2000聚合物修补砂浆、华千ECM环氧修补砂浆)将其修补好。
3、如果水压、水量不是很大,可采用一般堵漏方式即可。具体做法:在成片渗漏的部位撒干水泥,找出漏点或漏缝,将漏点剔成直径60mm的空洞,将裂缝处沿裂缝剔成“U”形槽,冲洗干净后,用华千901快速堵漏剂堵漏,局部潮湿部位基层清理干净后,用防水砂浆(如:华千EC2000聚合物防水灰浆)刮涂在上面,厚度2mm。每天观察,如还有潮湿现象,则再刮涂一遍。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-13 07:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • jh111121mj
    jh111121mj 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-09-09 11:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶板梁板图新手应该要注意些什么?

地下室顶板梁板图新手应该要注意些什么?主要是配筋,模板不用管,前辈叫我帮他画井字梁的地下室车库顶板的梁和板的配筋图,我在画之前应该有哪些要注意的,或者是需要看哪些规范,主要是之前没做过地下室顶板的配筋,有点陌生,谢谢各位大神指点

回帖成功

经验值 +10