ABB 10kv充气柜的交流耐压试验

发布于:2014-07-04 09:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 凯宏涛哥
    凯宏涛哥 沙发
    ccc___ 发表于 2014-7-4 11:32 是的,ABB的GIS柜是单芯电缆插头插座,柜子做耐压试验时,必须对电缆插孔做技术处理,ABB应该对此是有要求的 …我在类似的工程也碰到过,应该是此道理。
    2016-05-17 12:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • hgh308
    hgh308 板凳
    有专门厂家配做的试验电缆头,插接上才可打耐压,一般卖电缆插接件的厂家都有卖!
    2014-07-22 21:36:22

    回复 举报
    赞同0