土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖计算出负荷除以供热的平数算出每平散热量,那隔间呢?多少间距计算有问题求教
比如1个20平的屋子,供回水温度是60~50摄氏度,计算出来负荷是4500w,每平散热量就是4500除以20=225W/平米,参见附录A平均水温55度,管间距就是155mm这么算对么? 那么假如,有个房间是隔间,四周没有外维护,面积10多平,算出负荷才600多瓦,那怎么计算间距啊?汗 ,求指教,想不明白了。

全部回答(8 )

  • lsl7250651
    ................
    2014-08-13 09:01:13 来自 PC 评论 举报
  • tjzxj2014
    按2012最新规范,用聚乙烯管材,地面材质是石材类才看附录B1.1-1,复合地板看1.1-2,实木看1.1-3,再看室温要求(要求是20,如算负荷时已选20,则查间距可选18),新规范是向上和向下散热量分开的,除顶层外应把两者相加作为散热量来查,另尽量别出现155.130类间距,建议以25mm作为一档来计算(100.125.150.175.200.225.250.275.300)按规范可用插入法算出散热量。另查间距时应考虑室内遮挡系数,建议按北京规范参考使用。一般算出每平米热负荷,再按上述要求去查表,不管隔间什么的(只要有负荷),按规范也有400.500间距,住宅不建议使用,最大取300得了。
    2014-07-14 11:46:14 来自 PC 评论 举报
加载更多