土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾漏电报警系统,哪些应该设计,求依据

火灾漏电报警系统,哪些应该设计,求依据

发布于:2014-07-03 17:21:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    攻城师14876 发表于 2014-7-4 16:47 3.2设置场所3.2.1 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)中保护对象为特级、一级的建筑应设置电气火 …火灾自动报警已经修改了,没有特级等分类了,参加2013版
    2014-07-06 13:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师14876
    3.2设置场所
    3.2.1 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)中保护对象为特级、一级的建筑应设置电气
    火灾监控系统。
    3.2.2 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)中保护对象为二级的建筑宜设置电气火灾监控系统。
    3.2.3 以下建筑或建筑中以下场所应设置电气火灾监控系统:
    1 总建筑面积大于3000㎡的旅馆建筑、医院和疗养院的病房楼、老年人建筑及托儿所、幼
    儿园内的儿童活动场所;
    2 各建筑中的观众厅、会议厅、多功能厅等场所;
    3 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室
    (不含洗浴部分)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等餐饮、歌舞娱乐放映游艺场所;
    4 体育馆、影剧院、图书馆、档案馆、书库等建筑或场所;
    5 设于地下层的餐饮、商店、展览厅及其他商业或公共活动场所;
    6 经营灯具、电器、家具、建材、服装等场所;
    7 建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、餐饮、粮店、理发店等商业服务网点。