防火阀的设置求教

发布于:2014-07-03 14:22:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人刚接触排烟系统,关于防火阀设置规范上 说,A: [size=13.333333969116211px]排烟支管上应设置 当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀 [size=13.333333969116211px]; [size=13.333333969116211px]B: 在排烟风机入口处的总管上应设置 [size=13.333333969116211px]当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 [size=13.333333969116211px]...
这两条规范的意思是不是要在每个排烟口处要设置一个防火阀,另外在风机前还要设置一个?
请各位大侠帮忙解答一下,谢谢啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kn_liu
    kn_liu 沙发
    zhangguangpeng 发表于 2014-8-22 15:33 不对吧,要是地下车库,地下商场呢,每个防烟分区都设防火阀吗,1.对于地下机动车库,一个防烟分区最大可达2000平方米,一般1个防烟分区就配置一套排风(兼排烟)系统,因此不存在“每个防烟分区都设防火阀”的问题。2.对于地下商场,一个防烟分区最大可达500平方米,因此,每个防烟分区都要设防火阀(一般设于支管与总管交汇处)。3.这里所说得防火阀是指280°C“排烟防火阀”(FDH)。