土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板配筋中考虑弯矩平衡讨论

关于板配筋中考虑弯矩平衡讨论

发布于:2014-07-03 01:31:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-3 02:07 编辑

1、楼梯弯矩平衡
楼梯斜板相对于休息平台板跨度较大,所以配筋也较大,一般都会用到Φ10以上的钢筋,而我们在休息平台处配筋却习惯用Φ8@200双层双向配置,这就忽略了弯矩平衡的问题,所以说在楼梯板配筋中最好做法是与斜板对应的平台板钢筋也应在直径及间距上与斜板配筋保持一致。小伙伴们,你们院楼梯配筋是怎么做的呢?

2、楼层板配筋弯矩平衡(梁两侧板标高一致)
梁两侧的楼板标高一致的时候,大家肯定都会注意,钢筋伸入跨内长度即取两侧板短跨的四分之一中的较大值,同时钢筋间距也以两侧计算配筋较大值为准,这个没得什么说的,大家也平时也应该都是这么做的。

3、楼层板配筋弯矩平衡(梁两侧板标高不一致,但高差小于或等于10cm)
此时仍应保持弯矩平衡,即梁两侧板虽有高差,但配筋间距不应该各自计算,仍应以梁两侧计算配筋较大值取,以达到弯矩平衡,至于伸入跨内的长度,也有两种说法,一种是取两侧伸入跨内的较大值,另一种是各自计算伸入跨内的长度,分别取,我个人偏向于第二种做法,但是又说不出什么理由?

4、楼层板配筋弯矩平衡(梁两侧板标高不一致,但高差大于10cm,比如卫生间降板之类)
此时不用再考虑弯矩平衡,两侧各自配筋,互不干扰。

5、顺便再说点与板配筋相关的其它问题
a、关于边界条件的选取,我们院的做法很奇葩,对于边跨及降板处的边界仍按固支考虑,总工的解释,一方面这样子配筋会省一些,同时按简支得出的构造配筋比如Φ8@200 其实很大,已经达到了固端的要求,另一方面,梁相对于100mm的板厚的相对刚度足够作为板的支座,有兴趣的朋友可以算下相对刚度,哈哈。
b、塑性算法,相信很多朋友都听说过板配筋的塑性算法,同时听说北京院就是这么做的,可以省一部分钢筋,我们院在甲方扣钢筋较严重的时候,也会采用塑性算法,这下支座负筋及板底筋配筋值突然小了很多,这样子板底筋可以用到Φ6的钢筋,但是支座负筋还是要适当放大,且不要用小于8的钢筋。至于负筋放大多少,这个我觉得很不好把握,心里不是太有底,有塑性算板配筋的朋友可以分享下你们院的做法,谢谢!

其实板配筋应该是最简单的,但是仔细一想还是有这么多细节,我说的也并不是完全对,只是把做法说出来和大家分享,希望和更多的朋友多多交流,共同进步。


全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    楼梯处弯矩平衡这点很容易被忽视!
    2017-04-17 09:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • 阿杨
    阿杨 板凳
    最近 我也是困惑于卫生间等区域的降板 对相邻板的影响,感觉完全按简支算,模型的简化不太合理,按固支算,支座负筋因为不连续,传力又不是很好
    2015-08-28 15:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】楼板凿500X600的洞是否需要加固?

该结构为框架结构,6度区,双向板~在靠近柱子的一个角上需要凿开一个尺寸为500X600的工艺洞口,请问大师们,需要对洞口周边楼板进行加固吗??若需要,如何加固?(碳纤维?)

回帖成功

经验值 +10