如题,这种老房子进行抗震加固,按新规定不允许这种结构体系了,想改造成框架体系,把原砌体承重区域改成梁柱传力,进行托换,请问这种托换有什么需要注意的地方?如何实现这种转换,有这方面的案例和资料可学习吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wkzhao
沙发
抗震鉴定标准GB50023-2009中1.0.6条已明确。
2015-03-27 08:34:27
赞同0
-
wkzhao
板凳
加固设计工程必须做抗震鉴定。这在鉴定规范中有要求,但现有鉴定和检测报告问题较多,特别是校舍加固中,设计人员要提要求,如多孔板一般都不鉴定,因此加固后的校舍不一定安全。希望设计人员注意。