土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 水枪流量和数量怎么理解?

水枪流量和数量怎么理解?

发布于:2014-07-02 17:27:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建规表8.4.1 室内消火栓用水量厂房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5L/s;
此时到底使用多少水枪?如果是2支,水量岂不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水枪是2支,那每只水枪岂不是2.5L/s,不是标准的水枪?求高手解答。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hammer820626
    hammer820626 沙发
    谢谢,我明白了。没有所谓的标准水枪,在不同喷嘴口径和压力的情况下有不同流量。
    2014-07-26 12:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • chli1103
    chli1103 板凳
    19的水枪充实水柱是10m的时候水量是多少?其它型号水枪不同充实水柱呢?规范的意思有两方面限制:水枪2只,水量保证5L/s,每只水枪可以小于5L/s。
    2014-07-23 20:22:23

    回复 举报