土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于3根电缆并联供电电压损失计算的困惑

关于3根电缆并联供电电压损失计算的困惑

发布于:2014-07-02 17:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑

有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    110KW电机2极的额定电流为203A,4极的额定电流为200.8A,如果楼主不知道三台电机同时开,用三电缆并接怎么算,你就用一根电缆计算一台电机好了,结果是一样的。
    2014-07-03 09:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghl5418
    zhanghl5418 板凳
    具体公式在《工业与民用配电设计手册》第542页。按线路种类分了几种情况,应该是楼主需要的公式。
    2014-07-03 09:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动报警一条总线超过200点是不是加多一条总线?

如果自动报警中一条总线超过200点,是加多一个接线箱,还是同一个接线箱上加多一条总线?一个接线箱最多可以接多少个设备?

回帖成功