供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
如果自动报警中一条总线超过200点,是加多一个接线箱,还是同一个接线箱上加多一条总线?一个接线箱最多可以接多少个设备?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
110KW电机2极的额定电流为203A,4极的额定电流为200.8A,如果楼主不知道三台电机同时开,用三电缆并接怎么算,你就用一根电缆计算一台电机好了,结果是一样的。
2014-07-03 09:39:03
赞同0
-
zhanghl5418
板凳
具体公式在《工业与民用配电设计手册》第542页。按线路种类分了几种情况,应该是楼主需要的公式。
2014-07-03 09:17:03
赞同0
加载更多回复 举报