土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?

自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?

发布于:2014-07-02 14:33:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑

6.jpg


压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。

无法理解这句话的意思,资深人士可否画图讲解下,压力表前是否要设置控制阀影响这么广吗?


第一种是设计规范给出示意图,但存在弊端,表前阀门在打开前阀后管内无水,表读数应该是零,而在打开后其静压值也接近零。
第二种是最符合施工的。作为施工的采纳
第三种就是上面的问题阐述


115214YH-2.jpg



6.jpg


115214YH-2.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    图集04S206第76页有2种,用的1.2
    2015-12-18 11:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • likeac
    likeac 板凳
    图集04S206第76页有2种
    2015-10-04 10:47:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同层排水和下排水各有哪些方面的优劣?

同层排水和下排水各有哪些方面的优劣?

回帖成功

经验值 +10