土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 咨询一个电气问题

咨询一个电气问题

发布于:2014-07-02 09:22:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]



这条回路是一个开关电源接LED洗墙灯,开关电源600W,洗墙灯36W*10盏。
我想问下计算配电箱容量时这条回路功率到底是按360W计算还是按600W计算?
谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 皓月当空21435
    开关电源就是个变压器么……
    好吧我没看明白……
    2014-11-03 16:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • wyhwdf
    wyhwdf 板凳
    1.灯具应该是1w*36颗的,即单个灯具功率为36w。
    2.一般情况下,直流电源后面的灯具功率总和不大于电源功率的80%。
    3.计算功率时安装灯具总功率计算,和电源无关。
    2014-10-22 16:43:22

    回复 举报
    赞同0