套管式过冷器的冷却水进出口温差是多少
套管式过冷器的冷却水进出口温差是多少
套管式过冷器的冷却水进出口温差经验值是什么,在哪本手册上有制冷系统辅助设备的选择计算啊?求各位大神指点!!!!
发布于
2014-07-01 20:16:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
阿四和小满
荣昌制冷 发表于 2014-7-2 05:07 套管式过冷器的过冷度一般是3~5度,冷凝压力与制冷剂的饱和温度相对应,过冷器冷却水的进水温度应比制冷剂 …好的,谢谢
2014-07-02 09:57:02
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
阿四和小满 发表于 2014-7-1 22:26 制冷剂是氨,用的是冷却水。套管式过冷器的过冷度一般是3~5度,冷凝压力与制冷剂的饱和温度相对应,过冷器冷却水的进水温度应比制冷剂的饱和温度至少低8度或以下,冷却水的出水温度比过冷后制冷剂的液体温度低3度左右。