题干里有直流电机的效率是0.92,三相全桥,可控,可逆,一次电压10KV。若整流变压器二次侧额定电压为780V,计算电流为1100A,试计算确定整流变压的额定容量最接近下列哪项数值?(A)1250kVA (B)1000kVA(C)1600kVA (D)1050kVA书上给的答案是BS=1.05*780*1100/0.92=979KVA1.05是手册上查的,传动419,钢铁399。