土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小弟纯属门外汉,一点小问题请教各位大神

小弟纯属门外汉,一点小问题请教各位大神

发布于:2014-07-01 16:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟是室内设计人员,最近一套办公楼设计在做,无奈甲方需要我们对电气这一块进行设计,水电一直都是一知半解,所以有几个问题请教各位大神,望不吝赐教。
1:当我把楼层总配电箱的总容量计算出来之后,比如总电流为120A,我选用180的空开,而总电缆我选的是3*50+2*25的,这样有没有什么问题,貌似3*50+2*25的电缆容许电流量比180的空开额定电流要小,会不会出现当超载时,已经超过电缆最大载流量,但是空气开关还没有跳闸的情况。
2:为什么我查电缆载流量表时,同规格的单芯电缆比多芯的载流量更大?不理解啊。是不是我理解错了,例如单芯25平方的铜线载流量为98A,而四芯等截面的25平方铜线载流量只有77A,这个四芯等截面是不是说是四根小截面电缆绑扎在一起组成的25平方的电缆呢,如果是的话我就能理解了。
请各位大神不吝赐教!!!小弟急盼!谢啦

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mns018
    mns018 沙发
    本人小白,借楼主的问题问各位高人:
    1、若计算电流63A,微断就选100A,可真正过载到了80A甚至100A,开关都不跳,电缆岂不是要烧,用什么进行过载保护呢?
    2、楼主的意思是“四芯等截面的25平方铜线”是里面每一根都是25平方还是4根加起来是25平方?另外,3*50+2*25的电缆,其载流量是不是就按单根50的铜线的载流量算??
    2014-07-02 15:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    攻城师125685 发表于 2014-7-1 17:55 那3*50+2*25的这种电缆 我在参照载流量表时,应该参照单芯的还是三大一小的呢?规格50的电缆极少用单芯的,电缆就是3+2。
    2014-07-02 08:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两路市电供电,变压器低压配电系统采用单母线分段运行,如果一路市电停电或故障时,

请教大家,针对此配电系统(所带负荷均带ATSE),两路市电供电,变压器低压配电系统采用单母线分段运行,QF1、QF2合闸,QF3分闸,如果第一路路市电停电或故障时,QF1分闸,此时母联开关QF3有没有必要合闸?

回帖成功

经验值 +10