土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统分区的困惑

关于消火栓系统分区的困惑

发布于:2014-07-01 14:44:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
总结归纳一下:是不是建筑最高层和最底层高差大于(100m--稳压泵扬程m)的高度时就需要减压?
关键是稳压泵扬程应该取多少呢?
我见过取15米的,符合高规7.4.7.2。
但消防增压稳压装置的图集中充实水柱10m的高层稳压泵扬程是38米(立式和卧式稳压设备还不一样,卧式为27.5m)。所以最高与最低消火栓高差62米的就需要分区了。如果有地库的话(地库一般标高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20层)消火栓系统需要分区。
以上分析请指正。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • eric.longer
    eric.longer 沙发
    现在要去放置在下面的泵房里了,达到所要求的静压就行了吧,10-15米静压+建筑总高差
    2014-11-12 11:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    稳压设备设置于屋顶时,可以取扬程为30米。
    2014-07-06 06:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防和室内消火栓系统能否共用一组消防泵,急急急

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S急急急,谢谢啦

回帖成功

经验值 +10