土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气二次线路保护应用的相对标号法

电气二次线路保护应用的相对标号法

发布于:2014-07-01 12:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1404187000432.jpg请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?

1404187000432.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mns018
    mns018 沙发
    区管,我的意思是a图显示接地,在实际的B图或C图应画上接地线。
    另外,端子排顺序号1、2、3中的一条竖线应该有,不是表示短路,表示试验端子
    2014-07-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 14:05 编辑

    1、N411在电流互感器侧接地了;

    2、是的,图中KA2元件号为I2,它的②脚应到端子排I-2,图中I1-2是错了。

    3、图中端子排顺序号1、2、3中的一条竖线也不应该有(有竖线变三个端子短路了),实际电流端子排应该是用“测量端子”,是可以短接和断开的连接片的,试验时要用的。
    电流端子.jpg
    2014-07-02 13:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【网友论】如何从工作零线中接出PE线?

其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的是系统的接地形式。从文字理解,应该是指TN-C-S系统,所谓工作接地,指的就是系统电源中性点的接地。 TN-C-S系统其实可以分成两部分,以建筑物的电源进线点(指PEN线进户后重复接地的位置)为分界,前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。

回帖成功

经验值 +10