其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的是系统的接地形式。从文字理解,应该是指TN-C-S系统,所谓工作接地,指的就是系统电源中性点的接地。 TN-C-S系统其实可以分成两部分,以建筑物的电源进线点(指PEN线进户后重复接地的位置)为分界,前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句另外,端子排顺序号1、2、3中的一条竖线应该有,不是表示短路,表示试验端子
回复 举报
1、N411在电流互感器侧接地了;
2、是的,图中KA2元件号为I2,它的②脚应到端子排I-2,图中I1-2是错了。
3、图中端子排顺序号1、2、3中的一条竖线也不应该有(有竖线变三个端子短路了),实际电流端子排应该是用“测量端子”,是可以短接和断开的连接片的,试验时要用的。