柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?

发布于:2014-07-01 07:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


请教各位,有一工程,要建柴油发电机房和消防泵房,因条件所限,只有6X6米的室外地下面可用,甲方打算将柴油发电机房和消防泵房设于地下一层,柴油发电机200KW,查资料,柴油发电机房需要6X4米的地方,消防泵房还需要一定的地方,分开建地方肯定不够用,请问,1,柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?2,如果可以,甲方还打算在地下消防泵的上方建一隔层,将配电装置安在上面,占地不占天,不知这个想法可行不?地下室可以深挖,消防泵房要和油机室用防火墙分开有规范要求吗?200KW柴油发电机,如果应急时间为3~6小时,可以不用储油间吧?消防水泵房挨着消防水池,柴油发电机挨着消防水泵房。




全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    必须用防火墙分开,而且发电机房地坪要高于消防泵房。
    2016-08-20 10:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    怎么不行呢?水池和发电机隔着泵房,不算贴临吧?
    2016-08-20 09:42:20

    回复 举报
    赞同0