土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工现场临时用电电缆保护层破损,里面的电缆线芯绝缘层也破损,如何稳妥的做修复?

施工现场临时用电电缆保护层破损,里面的电缆线芯绝缘层也破损,如何稳妥的做修复?

发布于:2014-06-30 17:04:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场临时用电电缆保护层破损,里面的电缆线芯绝缘层也破损,露出铜芯了。请问如何稳妥的做修复?

利用防水胶布做临时修复,问题是哪些电工上用的胶布是防水的呢?我们常用的包扎2.5平方线的黑色电工胶布算防水胶布吗?

包扎铜芯使修复后防水,如何施工才最防水。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 临电老邢
    临电老邢 沙发
    芯线先用布基胶带缠三层,再用高压胶带缠三层,之后用PVC胶带正面缠一层,再反用缠一层,再正缠一层,待所有芯线处理完毕后,再用高压胶带缠三层,之后一正一反一正缠三层pvc,最后用布基缠三层。我都是这样处理,可以长期用在水下。
    2015-01-21 20:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • cq278060151
    cq278060151 板凳
    不用听他们的那么麻烦,工地上简单点
    漏芯面积大就用热缩管,不过一般不建议,过大还不如直接隔断用套管重新连接。漏芯不大,清理干净表面用高压专用胶带缠牢,然后用防水胶带缠几遍,最后用工地常用的相色带包好。如果有可能,破芯的电缆外再用绝缘皮包好缠死。
    处理好的电缆头切记要放在明处,不能再埋在地下,最高用木方撑起放在明处。因为将来检修排查问题方便
    2015-01-21 11:34:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多