土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题

关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题

发布于:2014-06-30 14:33:30 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题




1、“楼层位移比”

1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;
2)目的——限制结构的扭转;
3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
2、“层间位移角”
1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;
2)目的——控制结构的侧向刚度;
3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。
3、综合说明:
1)现行规范通过两个途径实现对结构扭转和侧向刚度的控制,即通过对“扭转位移比”的控制,达到限制结构扭转的目的;通过对“层间位移角”的控制,达到限制结构最小侧向刚度的目的。
2)对“层间位移角”的限制是宏观的。“层间位移角”计算时只需考虑结构自身的扭转藕联,无需考虑偶然偏心及双向地震。
3)双向地震作用计算,本质是对抗侧力构件承载力的一种放大,属于承载能力计算范畴,不涉及对结构扭转控制的判别和对结构抗侧刚度大小的判断。
4)常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。
4、相关索引
1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。
2)复杂高层建筑结构设计(徐培福主编)第195页,图7.1.7,先按不考虑偶然偏心计算扭转位移比,根据计算结果分两种情况分别计算,一是,当扭转位移比小于1.2时,按偶然偏心计算;二是,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。(博主提示:请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,注意,这里的规定都是对复杂高层建筑而言的,对一般工程,原则上不需要进行这样严格的判别)。





  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    这个是朱老总的--不是楼主的吧
    2017-07-27 17:45:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总结下预应力常规设计法步骤

总结下预应力常规设计法步骤 一般工程中的预应力设计都是在常规设计之后进行的,步骤如下:1. 根据弯矩标准值,按名义拉应力法或平衡荷载法初步确定预应力筋数量2. 按初步确定的预应力筋数量及线形,计算预应力损失3. 根据有效预应力,准确确定预应力钢筋数量4. 按照受弯承载力及预应力度要求,确定非预应力钢筋用量5. 必要时验算挠度6. 将预应力等效荷载施加到整体结构,验算非预应力构件控制截面的承载力,一般而言,预应力产生的次弯矩对柱的影响是有利的

回帖成功

经验值 +10