土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 三层钢框架需要考虑重力二阶效应么

三层钢框架需要考虑重力二阶效应么

发布于:2014-06-30 13:46:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1,请高手解答一下三层钢框架结构刚重比现在小于10 电算提示考虑重力二阶效应,这个需要考虑么?
2,考虑了的话与不考虑重力二阶效应主要区别是展现在什么地方,
3,计算刚重比是在刚性楼板假定下验算么?假定刚性楼板验算位移周期时,是用侧刚分析法还是总刚分析法?
希望高手给予解答,最好给个规范条文!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    路过,学习了。
    2014-08-02 13:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • peng084
    peng084 板凳
    刚看到这个帖子,发表一下意见,
    1.三层的钢框架,可以不用考虑二阶效应,高钢规有一些规定,我一时想不起来,当然考虑二阶效应是精确的。不考虑时,只能说这是二阶效应不明显
    2.考虑二阶效应柱子的弯矩会比不考虑时大,这个没什么解释的
    3.刚重比和周期比都要采用刚性楼板假定。
    2014-07-20 14:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图

图纸简介: 本图是建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图,图纸包括找形图、局部构件样图、三维裁剪图等。 投稿网友: yexing22 上传时间: 2014-06-30

回帖成功

经验值 +10