室内接地网问题请教?

发布于:2014-06-29 21:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在生产装置内,我一般都是离地0.3m沿墙四周做一圈扁钢给设备接地用,现在有个生产装置区,里面有好多房间,我每个房间都是做了一圈扁钢供设备接地,在利用同一个基础做接地。
问题是:这些房间0.3m的扁钢还是需要连接起来吗?还是各房间做各的,因为最后都是一个基础接地。主要是有的房间太偏了,没法与别的房间的接地扁钢连接起来。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    首先确定环形(或环网型)接地装置;其次如果房间内接地点多的话,可以采用等电位接地箱的方式,多点接到接地箱,接地箱接到环形接地装置,如果接地箱比较多,环形接地装置可以增加接地连接线变为环网型,也可以接地点直接连接到环形接地装置,接地点之间不需要连接。
    2014-06-30 12:59:30