土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求助13发输变电上午第18题

求助13发输变电上午第18题

发布于:2014-06-29 21:09:29 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
16-20 :某新建110/10kV 变电站设有2 台主变,单侧电源供电。110kV 采用单母分段接线,两段母线分列运行。2 路电源进线分别为L1 L2 ,两路负荷出线分别为L3 L4 L1 L3 接在1# 母线上,110kV 电源来自某220kV 变电站110kV 母线,其110kV 母线最大运行方式下三相短路电流20kA ,最小运行方式下三相短路电流为18kA 。本站10kV 母线最大运行方式下三相短路电流为23kA 。线路L1 阻抗为1.8 Ω,线路L3 阻抗为0.9 Ω。

18. 若采用电流保护作为线路L1 的相间故障后备保护,请问,校验该后备保护灵敏度采用的短路电流为下列哪项数值?请列出计算过程。
(A)8.87kA (B)10.24kA
(C)10.91kA (D)11.95kA
答案:(A
解答过程:依据《电气一次手册》P121 4-2
X*=100/(1.732
*115*18)=0.028
X*L1=1.8*100/115*115=0.014

X*l3=0.9*100/115*115=0.007

Id=Ij/(x*+X*L1+ X*L3)=10.24KA;

Idmin=0.866*10.24=8.87kA

这里是求L1的相间后备保护,在计算三相短路电流时,为什么还要算上L3的阻抗标幺值?(见红字标注)求解.
  • chk202
    chk202 沙发
    据GB/T14285-2006第4.6.1.3条110KV线路的后备保护宜采用远后备方式,所以应按L3末端最小运行两相短路计算灵敏度。