题16-20
:某新建110/10kV
变电站设有2
台主变,单侧电源供电。110kV
采用单母分段接线,两段母线分列运行。2
路电源进线分别为L1
和L2
,两路负荷出线分别为L3
和L4
,L1
、L3
接在1#
母线上,110kV
电源来自某220kV
变电站110kV
母线,其110kV
母线最大运行方式下三相短路电流20kA
,最小运行方式下三相短路电流为18kA
。本站10kV
母线最大运行方式下三相短路电流为23kA
。线路L1
阻抗为1.8
Ω,线路L3
阻抗为0.9
Ω。
18.
若采用电流保护作为线路L1
的相间故障后备保护,请问,校验该后备保护灵敏度采用的短路电流为下列哪项数值?请列出计算过程。
(A)8.87kA (B)10.24kA
(C)10.91kA (D)11.95kA
答案:(A
)
解答过程:依据《电气一次手册》P121
表4-2
。
X*=100/(1.732
*115*18)=0.028
X*L1=1.8*100/115*115=0.014
X*l3=0.9*100/115*115=0.007
Id=Ij/(x*+X*L1+
X*L3)=10.24KA;
Idmin=0.866*10.24=8.87kA
这里是求L1的相间后备保护,在计算三相短路电流时,为什么还要算上L3的阻抗标幺值?(见红字标注)求解.