土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4个施工现场问题

4个施工现场问题

发布于:2014-06-29 20:14:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-29 20:28 编辑

1.纤维耐咸网布在什么部位需要满贴?并且规范要求每平米几克以上才算合格?
2.现在的住宅房为节约成本每个开间的钢筋布置都不一样,它是按什么来考虑配筋才会合理?
3.某地下室按设计要求留后浇带,主体结顶后封后浇带,按要求清理抽水凿旧砼,接导管采用泵车打砼,从头到尾是连续浇捣的,结果还是渗水了,问施工中哪些没做好?
4.某地下室用MU7.5水泥多孔砖,M5混合砂浆砌筑填充墙,按平常施工方法施工砌完墙,过了7天后封斜砖,过一个月后抹灰,后来甲方在地下室顶板上覆土1米厚(满足设计要求没有超荷,沉降均匀)在做涂料时发现砖墙干裂很多,问什么原因造成的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 沙发
    本帖最后由 宽窄云雨 于 2014-6-30 16:33 编辑

    预防措施
    (1)后浇带的设置与构造图。
    (2)后浇带两侧宜用木模封缝,尽量减少混凝土水泥浆流失。 (3)浇筑后浇带混凝土之前,必须做好以下各点。
    1)用钢丝刷除去钢筋或钢板止水带上的锈皮,压力水冲洗后,压缩空气清除积液和灰渣。
    3)缝缘未做企口带也没有安装钢板止水带的,应粘贴BW橡胶止水条。 4)后浇带混凝土须用补偿收缩混凝土,其强度等级应比f日混凝土高0.5~1级,内掺水泥重量的14%~15%的UEA或WG-HEA膨胀剂。坍落度按160~180mm控制(泵送混凝土)。
    5)在后浇带两侧粘贴BW橡胶止水条(图14-30)时,其混凝土界面应保持清洁,无积水。如后浇带内混凝土界面凸凹不平,凿乎后,压抹一层水泥浆带,便于粘贴,使止水条与混凝土界面紧密粘连,其接头靠自身粘性搭接3~5cm,随后用金属丝扎牢,并在搭接中部钉水泥钉,亦可用胶粘剂粘结或每隔2m钉水泥钉固定,以防位移。墙体垂直缝应粘贴在两侧的墙中至墙体外钢筋内侧。止水条粘贴后,混凝土浇筑前,应避免雨水和其他水浸泡。浇筑混凝土时,湿模一段,浇筑一段。
    (4)浇筑后浇带混凝土时,先在接口部位刷或喷一层与混凝土同一品种的浓水泥浆后,边浇混凝土,边用插入式振动器细致捣实。注意棒头不得触及BW止水条。连续浇筑,直到全部完成。最后, 在混凝土表面二次收浆压平。
    (5)混凝土接近终凝,立即覆盖(或挂在模板上)双层草帘或双层麻片,充分浇水养护28d。拆模后,
    在迎水面做附加防水层和护墙。
    2014-06-30 16:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 板凳
    一般原因
    (1)混凝土底板和墙体后浇带两侧未做企口带或没有安装金属止水带。有的虽已安装了金属止水带,但止水带位移,两侧混凝土厚度不一致。
    (2)钢筋密集,后浇带两侧支模困难,阻隔方法不当,因漏浆、振捣不到位导致混凝土酥松。
    (3)后浇带内的钢筋锈蚀严重。底板缝内灰渣未彻底清理,两侧旧混凝土未凿毛,铺浆后即浇筑混凝土。
    (4)后浇带使用的补偿收缩混凝土的等级没有提高,微膨胀剂掺量少,混凝土坍落度控制不严,振捣不细致,新旧混凝土结合不牢固。
    (5)养护未及时覆盖,浇水次数少,养护期没有达到规定时间就提早拆模。
    2014-06-30 16:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是“强节点弱构件,强柱弱梁,强剪弱弯”

什么是“强节点弱构件,强柱弱梁,强剪弱弯”

回帖成功

经验值 +10