土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 15kV工频耐压是多少?
本帖最后由 rkalin 于 2014-6-30 09:56 编辑

15kV系统设备的工频耐压是多少?我看有的厂家打55kV,但是DL-T/620上标的为什么是46kV?

全部回答(3 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-28 16:58 编辑

    把“电”字改成“耐”字。

    新设备工频耐压试验为2.4倍,15X2.4=36KV 为交接试验标准

    老设备工频耐压试验为1.6倍,15X1.6=24KV 为预防性试验标准

    出厂试验标准高于上面二个标准。
    2014-06-28 16:56:28 来自 PC 评论 举报
  • 一个兵
    谢谢楼上,学习了。
    2014-06-29 08:03:29 来自 PC 评论 举报
加载更多