15kV工频耐压是多少?
15kV工频耐压是多少?
本帖最后由 rkalin 于 2014-6-30 09:56 编辑
15kV系统设备的工频耐压是多少?我看有的厂家打55kV,但是DL-T/620上标的为什么是46kV?
发布于
2014-06-28 10:58:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-28 16:58 编辑
把“电”字改成“耐”字。
新设备工频耐压试验为2.4倍,15X2.4=36KV 为交接试验标准
老设备工频耐压试验为1.6倍,15X1.6=24KV 为预防性试验标准
出厂试验标准高于上面二个标准。