土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KY28高压柜出线柜跳闸........

KY28高压柜出线柜跳闸........

发布于:2014-06-27 18:08:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事情是这样的。一小区配电进行消防联动调试,要求:1.切掉所有常用照明。2.强制点亮应急灯。联动双速排烟风机。问题是一联动高压出线柜(KY28)就跳闸了,低压柜(GCS)没有跳闸。高压柜记录跳闸原因为瞬间过流(微机保护整定15A,实际跳闸电流18.3A)。

初步分析:排除短路故障,因为单台配电风箱全部试过,一切正常。查找电流过大原因,强切就不说了,强启应急照明灯,个人认为可以忽略不计(分区很小应急灯数量不多),现在就剩双速排烟风机。分区共5台24/8.5KW双速排烟风机。变压器容量为315kva,高压测额定18.2A,低压侧约468A。一台风机启动瞬间电流200多安(实际观察),那5台就瞬间1千多安电流,高压跳闸原因有没有可能是微机保护整定值没有躲过瞬间启动电流?电压柜没有跳闸是因为其整定躲过了瞬间启动电流?

忘各位前辈帮忙分析分析,多多赐教!!!谢谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 第七轮月
    第七轮月 沙发
    如果是别的原因 短路电流肯定不是18.3A 大的多的多
    2014-08-06 10:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 第七轮月
    第七轮月 板凳
    就是整定值小了
    2014-08-06 10:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助有没有关于配电箱,动力柜,高压低压柜的外形尺寸图

里面的电气元件都如何排列的,尺寸怎么排合适,这样的学习资料啊,不知道我说明白没有呢

回帖成功

经验值 +10