发布于:2014-06-27 18:08:27
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
事情是这样的。一小区配电进行消防联动调试,要求:1.切掉所有常用照明。2.强制点亮应急灯。联动双速排烟风机。问题是一联动高压出线柜(KY28)就跳闸了,低压柜(GCS)没有跳闸。高压柜记录跳闸原因为瞬间过流(微机保护整定15A,实际跳闸电流18.3A)。
初步分析:排除短路故障,因为单台配电风箱全部试过,一切正常。查找电流过大原因,强切就不说了,强启应急照明灯,个人认为可以忽略不计(分区很小应急灯数量不多),现在就剩双速排烟风机。分区共5台24/8.5KW双速排烟风机。变压器容量为315kva,高压测额定18.2A,低压侧约468A。一台风机启动瞬间电流200多安(实际观察),那5台就瞬间1千多安电流,高压跳闸原因有没有可能是微机保护整定值没有躲过瞬间启动电流?电压柜没有跳闸是因为其整定躲过了瞬间启动电流?
忘各位前辈帮忙分析分析,多多赐教!!!谢谢
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报