土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 地下室抗浮设计中的几个问题讨论

地下室抗浮设计中的几个问题讨论

发布于:2014-06-27 11:45:27 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-30 10:59 编辑

地下室抗浮设计中的几个问题讨论


近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中,出现整体上浮,最大上浮高度达1.42m;又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝;再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm,柱间板出现45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了财产的损失。本文对产生这些事故的原因归纳总结成以下四个方面,与同行们共同讨论:

一、抗浮设计中基本概念

在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,我们发现有些设计人员对地下水的作用认识不足,抗浮设计的基本概念不够清晰,常见的有下列几种情况:

1)重视地下室的梁、板、柱、墙的结构构件设计,忽视整体抗浮验算分析,忽视施工的抗浮措施,总认为具有上万吨自重的地下室怎么会浮起来呢

2)地下室底板裂缝、漏水,甚至成为地下游泳池,把某些实质上是因为地下水的作用远大于设计荷载而造的工程事故,错判为温度应力作用、砼施工质量问题等。

3)对于基底为不透水土层的地基(基岩、坚硬粘土),深基坑支护又采用了止水帷幕或桩、锚、喷射混凝土联合支护,忽视水的浮力。

试想万吨级以上大船能在江、河、海中航行,可见水的作用力之大。地下室就像一条“船”,地下室底板和侧墙形成一个密闭的船身,它的水浮力有多少呢,是它浸泡在水中的体积乘以水容重,若一个50×100m的地下室,抗浮水位为5m,它的浮力为25000吨,可见水浮力之大。地下室的抗浮设计就是要使这个船既不上浮,船身又不破坏,因此,地下室的抗浮设计应进行整体抗浮和局部抗浮验算。

为防止地下室整体上浮我们通常采用两类做法,一类为“压”,一类为“拉”。 当采用“压”的做法时,利用建筑的自重(包括结构及建筑装修、上部覆土等,不含楼面活荷载)平衡地下室水的总浮力,当不能平衡时,必须增加“拉”的做法,即采用桩或锚杆等来抵抗地下水的浮力。无论是“压”还是“拉”的做法,都必须进行整体抗浮验算,保证抗浮力(压重+抗拉力)大于水的总浮力,即


局部抗浮验算,除了梁板墙柱结构构件的强度验算、变形验算和裂缝验算,还应包括局部的抗浮验算,对于大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,建筑自重不均匀,当上部为高层或恒荷载较大时,该范围的整体抗浮能力可能较高,但上部没有建筑或建筑层数不多的局部范围,特别应进行分区、分块的局部抗浮验算,例如:柱、桩、墙的压力或拉力能否平衡它所影响区域里的水浮力总值。

然而有些设计人员对上述最基本的概念还不够清晰,例如,有些设计人员只对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的强度计算,未做整体抗浮的认真分析,特别是独立地下室、水池等,造成地下室整体上浮,给地下室结构带来严重破坏,难以进行复原处理。又如有些设计人员利用上部结构自重抗浮,只计算上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,就认为抗浮设计满足要求。既不分析其上部建筑荷载的分布,又未计算局部抗浮,局部范围因抗浮力小于水浮力,底板隆起、造成地下室及上部结构局部范围内大面积破坏。再如,在地下室底板计算中只验算强度不进行变形的裂缝宽度的计算,造成底板产生裂缝,漏水严重,形成“地下游泳池”。

更值得一提的是,有些设计人员和施工人员对地表水作用认识不足,当地下室地基为不透水的岩土层、支护又严密的基坑,一般认为不存在水的浮力,因此造成施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点,一旦暴雨来临,地面的地表水全流入基坑形成“脚盆”效应,即基坑为 “大脚盆”,地下室成为“小脚盆”。施工期间一旦未及时采取降水措施就会将“小脚盆”浮起,使用期间若不将四周的回填土采用粘性土分层夯实形成止水层,也同样会产生“脚盆”效应。

另外,有些设计人员和施工人员忽视施工对地下室抗浮的重要性,设计图纸对施工时抗浮措施的要求只字不提,施工人员在施工过程中不关注降水,没有采取降水措施或在抗浮结构未达到设计预定目标时就停止了降水,导致在施工期间产生地下室整体上浮事件时有发生,产生上述现象的主要原因除经验外,主要是对我国现行的技术规范,规定不了解。例如《地下室防水技术规范》在第10章中明确规定了,“明挖法地下室防水施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应持续至回填完毕”;建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第 4.4.3条第8款中,规定了“地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等”应在结构设计说明中明示;这些规定是经验的总结,我们应该严格按照相关规定做好地下室的抗浮设计和抗浮施工。


综上所述,我们在进行工程的抗浮设计时,要做到以下三个步骤:

1) 仔细研读勘察报告;

2) 进行整体抗浮和局部抗浮验算,并提出施工期间的抗浮措施和降水措施;

3) 对存在“脚盆”效应的结构进行分析。





武汉老庄结构院网址: www.whlzjg.com
武汉老庄结构院官方博客: http://user.qzone.qq.com/1607988084
武汉老庄网络课堂: http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos
联系方式QQ:1607988084
唐工电话:13971692620 18971687312
武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438
武汉老庄-结构OK笔记点评: http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html (每隔两周集中点评笔记)


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师45857
    写的真不错 现在就是很多设计并不细研究结构概念。对于地下室抗水板如果不是满堂均布,应该严格控制挠度裂缝,很多情况都是承载力够了就算 造成真的最高水位来了 造成底板隆起管涌。堵也是一种,有的采用的是疏散方式 水位过高开启泄水孔 用水泵抽走
    2016-07-28 12:21:28

    回复 举报
    赞同1
  • 武汉老庄王工
    武汉老庄王工 发表于 2014-6-27 11:46 二、地下室抗浮水位的确定勘察单位在提供的勘察报告中,地下室的抗浮水位不严谨,而设计人员又缺乏对勘察报 … http://ugc.qpic.cn/adapt/0/0cfe4e6e-d80f-a284-33de-f62385f8c890/800 如图所示,由于与柱、墙相连的梁板一定范围内具有一定的刚度,水浮力可直接与上部结构自重平衡,而上部自重很难传递至远离梁、柱、桩、墙的区域。因此,上述第一种方法全部采用锚杆抗浮,上部结构自重未充分利用。第二种方法,减去上部建筑自重后的水浮力由锚杆平均承担,存在安全隐患。因为,中间区域的锚杆实际受力不会是减去上部自重的水浮力,上部建筑自重是集中在一个点(即柱)或一条线(即墙、梁)上的,要达到将自重均匀分布到底板上的假定,底板必须具备两个条件,一是完全按自重抗浮,底板的梁板采用倒置楼盖计算,保证水浮力传至柱上或墙上,二是做到底板刚度无穷大,才有可能将点线作用力均匀分布与锚杆共同抗浮。实际结构未满足上述两个条件时,一旦地下水达到抗浮设计水位,首先中间纯底板抵抗区域的锚杆破坏和失效,然后慢慢延伸至柱、墙、梁影响区域的锚杆,造成所有锚杆失效,最后底板隆起,梁板开裂破坏。合理做法是:抗浮力与水浮力平衡计算可分成两种区域:柱、墙、梁影响区域和纯底板抵抗区域。纯底板抵抗区域的计算方法应是抗浮锚杆设计承载力除以每平方米水浮力(减去每平米底板自重),得到抗浮锚杆的受力面积;而柱、墙、梁影响区域应充分利用上部建筑自重进行抗浮,验算传递的上部建筑自重是否能平衡该区域的水浮力,此外,还应验算在水浮力作用下梁强度和裂缝满足要求。计算方法具体可分解为以下四个方面:1)在柱、墙、梁影响区格中:梁、墙可以传递的建筑自重线荷载除以每平方米的水浮力,得到影响区域的宽度b。其中梁传递的建筑自重荷载,根据柱子的建筑自重按照与其相连的梁刚度分配所得。2)靠近梁、墙的第一排锚杆:其从属宽度b0应是梁、墙传递建筑自重影响区域的宽度b,即b0=b,由于每根锚杆的抵抗面积有限,当上部自重较大时,为充分利用该部分自重,可以考虑加密靠近地梁第一排锚杆的间距。3)纯底板抵抗区域的计算方法应是抗浮锚杆设计承载力除以每平方米水浮力,得到抗浮锚杆的受力面积,即A单根锚杆=c2=q水/F单根锚杆,其中c为纯底板抵抗区域中间排锚杆的间距。例如,水浮力设计值为每平方米50kN,单根抗浮锚杆的设计承载力为250kN,它能承受的抗浮力的受力面积为5平方米,若采用点式布置,锚杆的间距为2.25*2.25米。4)第一排锚杆与第二排锚杆的间距a=b/2+c/2。无论是柱、墙、梁和纯底板区格的结构构件(锚杆、梁、板、墙)计算时应注意两个问题,一是水浮力设计值都不应该直接采用抗浮的水浮力值,应减去底板本身的自重。二是梁、板、柱、墙构件计算时应根据其实际受力情况确定相应计算模型,进行强度、裂缝宽度计算。例如,梁传递建筑自重的影响区域的宽度为2米,每平米水浮力设计值为50kN,作用在梁上的线荷载为每米100kN。梁要将该荷载传递到柱、桩上,该梁必须根据其跨度计算其强度、裂缝宽度,以确保梁能将实际的受力荷载传递给柱、桩、墙形成平衡。 武汉老庄结构院网址:www.whlzjg.com武汉老庄结构院官方博客:http://user.qzone.qq.com/1607988084武汉老庄网络课堂:http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos 联系方式QQ:1607988084 唐工电话:13971692620 18971687312武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438 武汉老庄-结构OK笔记点评:http://www.jiegouok.com/thread-5681-1-1.html(每隔两周集中点评笔记)
    2014-06-27 11:50:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无梁楼盖的简单介绍

无梁楼盖的简单介绍武汉老庄结构院网址:www.whlzjg.com武汉老庄结构院官方博客:http://user.qzone.qq.com/1607988084武汉老庄网络课堂:http://i.youku.com/u/UNjI4NzI5Nzg0/videos 联系方式QQ:1607988084 唐工电话:13971692620 18971687312武汉老庄结构两千人QQ交流答疑②群:7986438

回帖成功

经验值 +10